    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Банк планирует развернуть у себя ин-хаус бюро персонализации. Совсем недавно (в мае 2013) PCI SSC выпустили по этому поводу 2 интересных документа PCI Card Production Physical Security Requirements и PCI Card Production Logical Security Requirements, регламентирующих, соответственно, физическую и логическую безопасность персобюро (доступны на оф.сайте pcisecuritystandards.org).
    Если следовать Physical Security Requirements, то каждой выполняемой функции фактически соответствует отдельное помещение. Для себя мы насчитали их 6:
    1. Помещение для предварительной печати;
    2. Помещение для хранения подготовленных к выдаче карт;
    3. Помещение для уничтожения карт и конвертов;
    4. Помещение для печати ПИН-конвертов;
    5. Серверная / комната администратора ИБ (в пределах персонализации);
    6. Хранилище.

    А теперь, собственно, вопрос: Необходимо ли слепо следовать требованиям или же можно, допустим, вместо шлюза использовать железную дверь, вместо хранилища – сейф, ПИНы и карты, понятное дело, печатать отдельно (непрозрачной пластиковой перегородкой разделить), а все остальные штуки проделывать в одном общем помещении? Или же, раз это «требования», то нужно им следовать на 100%?
    Может быть, кто-нибудь сталкивался уже?
    Не очень хочется связываться с перепланировкой, да и эмиссия у банка не такая большая, чтобы здание внутри здания строить.

  • #2
    В: Необходимо ли слепо следовать требованиям или же можно, допустим, вместо шлюза использовать железную дверь,
    О: Необходимо

    В: вместо хранилища – сейф
    О: Нельзя. К хранилищу предъявляются весьма конкретные требования.

    Поход весьма дорогой. С перепланировкой вероятней всего придется столкнуться.
    Например, если между помещениями стоят просто перегородки, которые не до потолка, то аудитор обязательно захочет убедиться что нельзя перебраться из одного помещения бюро персонализации в другое.

    Комментарий


    • #3
      По логике вещей, так и думал