    Начинается зима и последующий мой вопрос, думаю становится актуальным для всех, кто коим образом с ним связан!
    Поделитесь опытом по поводу утепления банкоматов и решением вопросов связанных с температурными режимами.
    Банкоматы DIEBOLD 64 и 71.
    71й отказался работать при -5 на улице, предполагаю, что в сейфе температура достигла нижнего предела паспортной +10С!

    С уважением.

  • #2
    Был у меня такой случай. Речь о Diebold'e "черезстенном" (тогда еще IBM 4785). Короче, стоял он в здании, где сидел Папа. Ну и настала зима особо лютая, морозы и все такое. И отказался работать, подлец, холодно ему, понимаешь. Виснет, на функциональные команды не реагирует, "молчит". Пришлось в сейф ему "Ветерок" ставить, благо кормовая его часть выходила в хранилище. Помогло. А в чем причина была? Тот негодяй, что устанавливал банкомат, забыл в зазор между стеной здания и передней панелью слой утеплителя проложить.

    Комментарий


    • #3
      Утеплитель между передней панелью и стеной - очень хорошо. Но еще не обойтись без зазора (воздушной подушки) между стеной и сейфом.
      Подобный вопорос уже помнится обсуждали, где-то в середине большого треда про банкоматы. Высказывалось мнение, что установка банкоматов на улицу- вообще плохо, надо в некий тамбур. И я даже склоняюсь к этому мнению. Жаль это не везде возможно

      С уважением,
      ===========

      Комментарий


      • #4
        У нас стоял лоббик в холодном холле на вокзале. Когда становилось совсем холодно, он начинал издавать непотребные визжащие звуки.
        Грели мы его так (научил Товарисч по Партии): на текстольтовую полоску ставились четыре стоватные лампы и все это хозяйство запихивали в сейф диспенсера. Поучилось тепло и светло.
        Зрелище при инкассации было не для слабонервных: открывался сейф... из которого лился свет как в холодильнике .

        Комментарий


        • #5
          ха а у нас сименс был - купили спесиально морозоустойчивый да только буржуи - нелюди у них мороз оказывается до -30 а было -48 так карты застревали и стекло защитное над экраном не опускалось - поставили внутрь вентилятор с обогревателем и все путем
          sincerely yours

          Комментарий


          • #6
            2 Subj

            Это когда это в Москве было -48?

            Комментарий


            • #7
              SignOff это в Нижневартовске когда я тама жил - сам понимаешь там это нормальный процесс
              sincerely yours

              Комментарий


              • #8
                Дед Мороз
                Ты бы добавил уж для полноты картины, что температура у Вас там была всего градусов на 5 нвыше, чем на улице, и ничего, любимый Оливетти трудился, хоть и покрякивал. И никак не вставал при + 10 в помешении, как некоторые хваленые Диболды и прочая "высококачественная" техника !
                Да и лампочки включаются последовательно (!!!) , а не параллельно (!!!)-это принципиально важно !
                Ну, а то, что Вы ночные инкассации предпочитали, дак это уж ...!
                В ночь на 31.10 надо бы провести очередную, подскажи РОБОТу-вот народ-то зауважает - вместо тыквы банкомат используют, вот это круть, никто пока не догадался !

                Комментарий


                • #9
                  Прошлой зимой была такаяже проблема. Купил я три листа "Доброго тепла", укутал железяку и -25 она выдерживала без проблем (ниже пока не было). Обогревалка эта чем хороша, так это тем что обсолютно пожаробезопасна (можно и снаружи и в диспенсер засунуть), да и энегрии жрёт совсем мало. Если мне не изменяет память, то стоит лист этого хозяйства около 500р.
                  Отвечаю не всем, только тем кто не в игноре!

                  Комментарий


                  • #10
                    АТМщик
                    Не всегда есть место для засовывания таких штуковин внутрь-они обычно громоздкие. По-крайней мере, те, что я видел. Хотя это технологичней, чем лампочки, без вопросов.
                    Люди и обогреватели с тепловентиляторами суют. Но это больше судьба Урала и Сибири с их -.

                    Комментарий


                    • #11
                      ParteiGenosse
                      Штука абсолютно не громоздкая. Минимальный размер 540Х540(мм) при толщине в 1.5 мм. Я так думаю что этот листик можно засунуть в любую железяку. А посколюку она представляет из себя проволоку запаяную в термопластик (разлёт между витками около 5 см), то проблемы с крепежом вообще отпадает - сверли дырки в прастике (хоть сито из него зделай), а дальше хоть гвоздями, хоть шурупами, хоть просто проволокой прикручивай.
                      Отвечаю не всем, только тем кто не в игноре!

                      Комментарий


                      • #12
                        АТМщик
                        Я использовал наши, местного производства. Они - 1200 х 600 мм.
                        Увидев рекламу доброго тепла по телику, коллегам своим советовал уже именно их.
                        К сожалению, есть места/банкоматы, где людей спасают именно тепловентиляторы с датчиком - так там холодно, и, главное, им нужна принудительная конвекция/вентиляция, чтобы не было запотевания.

                        Комментарий


                        • #13
                          2 All.
                          Хотелось бы прояснить вопроспо промерзанию черезстенников Diebold/IBM
                          1. Есть требования производителя - герметичная сейфовая комната (исключить сквозняки).
                          2. Температура в комнате от 10 град Цельсия (я бы предположил от15 по нашему ГОСТУ для компов и выч. техники)
                          3. Наличие хитеров. (шутка) :-))
                          4. Сейф банкомата не должен быть вмурован в стену (между сейфом и стеной должна быть щель около 3 см). Щель нельзя набивать утеплителем. Должна быть циркуляция теплого воздуха.
                          5. еслив комнате все же прохладно поставить тепловую пушку или подогреватель для нагрева до 15-20 град Цельсия.

                          Исполнив эти требования вы получите работающий банкомат (90% гарантии).

                          p.s. Если у вас банкомат находится вочень жестких условиях, то хорошо бы установить отапливаемый предбанник для facia банкомата. Нужно же заботиться еще и клиентах. ;-)))

                          Комментарий


                          • #14
                            ParteiGenosse
                            Да и лампочки включаются последовательно (!!!) , а не параллельно (!!!)-это принципиально важно !

                            - Интересно, почему последовательно, а не параллельно?

                            Если лампочки рассчитаны на одно и тоже напряжение, то нужно - параллельно.

                            Комментарий


                            • #15
                              да, нам в этом году предстоит первая зима с лоббиками, с 4789, говорят, что у них свой обогрев справляется. Но все вышесказанное обязательно учтем, Спасибо!
                              Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                              Комментарий


                              • #16
                                AVKomarov
                                А чтобы напряжение на каждоцй было меньше - дольше проработает.
                                И ток поменьше - меньше нагрузка на лампу.
                                Впрчем, не суть. Лучше доброе тепли или какие еще там есть - безопаснее.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Жаль, что никто не предложил из сейфа топку паровоза сделать и кочегара рядом поставить штатного!
                                  С уважением, Asman :nunu:

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Добрый день !
                                    Помогите советом начинающему
                                    В результате неправильного монтажа уличного банкомата нарушен температурный режим функционирования устройства (замерзает диспенсер, чековый принтер). Нет ли у уважаемых банкиров рекомендаций по обогреву данного устройства ? Строительные работы до весны провести не удастся.
                                    Спасибо. Штатного обогревателя не хватает.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Lost

                                      "О, сколько раз твердили миру.........."

                                      Обогреватели типа "Доброе тепло", лампочки 220Вх100Вт, фены типа "Ветерок" (более опасны), в общем все что угодно, но
                                      1. С закрытой спиралью.
                                      2. С не очень большой выходной температурой, чтобы при оттепелях не сгорел (тьфу х 3)
                                      3. Но с большОй мощностью.
                                      4. Если морозы и промерз сейф, то ничем не поможешь - такую железку ничем не прогреешь. Ждите оттепели, а потом уже не давайте замерзнуть

                                      И вообще, эта тема уже обсуждалась. Модератор может и по ссылкам отправит

                                      С уважением,
                                      ===========
                                      С уважением,
                                      ==========

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Lost

                                        "В результате неправильного монтажа ......"


                                        обрадую - у нас даже в результате правильного монтажа - и то змерз в мороз ниже 40 ......



                                        так что - нужно делать отечественные банкоматы - ну и пусть, что при монтаже придется не кусок стены ломать, а целую стену, и не одну - зато даже при падении самолета выдержит ......

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          PAF

                                          > обрадую - у нас даже в результате правильного монтажа - и то змерз в мороз ниже 40 ......

                                          А ниже -40 никто и не обещал

                                          При неправльном монтаже может и при -15 отказаться работать.

                                          С уважением,
                                          ==========
                                          С уважением,
                                          ==========

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            EUgeneUS
                                            " И это пройдет "
                                            >Если морозы и промерз сейф, то ничем не поможешь - такую железку ничем не прогреешь. Ждите оттепели, а потом уже не давайте замерзнуть/
                                            Ну уж, ну уж, дружище !
                                            1. Постараться нагреть помещение - ветродуем с подогревом и тд.
                                            2. Погреть внутренности мощным ветродуем, выдвинув по максимуму в вовнутрь помещения диспенсер и остальные блоки. В конце концов и разобрать можно по частям. Прогреть сейф и кабинет. Добиться, чтобы не было влаги после прогрева во внутренностях, как в выдвинутых, так и особенно (!)в не демонтированных устройствах - гонять ветродуй отключив подогрев, те. просушить. А после можно включать, поставив предварительно в сейф, верхний кабинет подогрев и не забыть про обогрев комнаты.
                                            Конечно, надо быть терпеливым - лучше пересушить, чем недосушить !
                                            Делал по вышеописанной технологии сам зимой 97 г. в морозы - 25 - 30, тк.к клиент не захотел летом утеплять дверные блоки и тд., а запустить замерзшую железку хотелось - по бащке настучали.
                                            Отогрели, запустили и клиент мухой побежал ставить доп. обогреватели и тд.
                                            Так что, дерзайте.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              ParteiGenosse

                                              разговор, про неправильно установленые ящики.

                                              А это, как правило, вмонтированные во внешнюю стену сейфы. без воздушной прослойки. Как следстивие, нагрев сейфа равнозначен нагреву всей стены.
                                              Будем делать локальное лето?

                                              С уважением.
                                              ===========
                                              С уважением,
                                              ==========

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                ParteiGenosse
                                                > Отогрели, запустили и клиент мухой побежал ставить доп. обогреватели и тд.

                                                Такой клиент в первую очередь должен бежать ставить хороший коньяк, а уж потом обогреватели
                                                С уважением,
                                                ==========

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  EUgeneUS
                                                  >разговор, про неправильно установленые ящики.
                                                  Да-да про это.
                                                  >А это, как правило,вмонтированные во внешнюю стену сейфы. без >воздушной прослойки. Как следстивие, нагрев сейфа равнозначен нагреву >всей стены.
                                                  Извини, но неправильно вмонтрованные ящики это как раз отнюдь не те, которые вмонтированы в толстую стену, если это не стены морга, пардон... Прослойка нужна, кто спорит. Даже если помещение плохо прогревается, не могу себе представить стены с температурой наружного воздуха. Про морг уже упоминал.
                                                  Геморрой обычно при установке через стеклопакет, входную группу. Там понятно свистит во все стороны, да и дверь постоянно не закрывается- выхолаживает.
                                                  И то можно прогреть, натянув полиэтилен, и запустить.
                                                  Опять же делал сам.
                                                  Можно, понятно, привести примеры - установка через толстую стену, а все равно мерзнет из-за дверей на улицу и тд.
                                                  Опять же полиэтилен.
                                                  Главное прогреть, а потом соблюдать тепловой режим.
                                                  >Как следстивие, нагрев сейфа равнозначен нагреву всей стены.
                                                  Если стена из железа, то да.
                                                  А иначе давно бы все вымерли за Уралом.
                                                  >Будем делать локальное лето?
                                                  Партия сказала надо, комсомол ответил - жрать !
                                                  Впрочем, у нас один клиент собирался ставить железку задом в горячий цех столовой, а передом, понятно на улицу через толстенную стену.
                                                  А про коньяк... Так и не поставили тогда...
                                                  Еле отговорил.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    ParteiGenosse

                                                    Такое впечатление, что на Урале какие-то другие прпоблемы, отличные от проблем в Сибири

                                                    Пример с прошлой зимы - два банкомата, абсолютно одинаковых.
                                                    Один установлен через стеклопакет в тамбур. Правда, без щелей, с тепловым зазором между стеклопакетом и сейфом (а иначе никак ), и в тамбуре тепловая завеса. Работал без проблем до -40, потом замерз, и то не диспенсер а защитная шторка (это CSC-450). Второй - в нише офигенно толстой стены, вмурован намертво, без теплового зазора, в помещении довольно тепло. Как замерз в -15..-20 так нормально всю зиму и не работал. Обогреватели (2x ~2кВт) помогли слабо - замерзал при температуре -20..-25.

                                                    Т.е. наблюдаем совершенно противоположную ситуацию.
                                                    БТВ, у тебя аська есть?

                                                    С уважением,
                                                    ===========
                                                    С уважением,
                                                    ==========

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Слышал, что в Финляндии применяют несколько другое решение. Там под банкоматом устанавливают специальную прослойку, нечто вроде пола с подогревом. Подобный пол с подогревом устанавливают многие в современные ванные комнаты. Здесь нечто похожее....
                                                      Преимущество этого решения в том, что визуально это не видно, ничего не надо устанавливать дополнительно (правда в Финляндии не так холодно, как за Уралом). Просто в зимний период его (пол с подогревом) включают, а летом выключают. И все.

                                                      Но нам, в России еще крупно повезло. В большинстве других стран мира борются с другой, прямо противоположной проблемой. А именно с чрезмерным нагревом банкоматов из за повышенной температуры окружающей среды и попадания солнечных лучей.

                                                      В той же самой Саудовской Аравии летом температура в тени приближается к 40 градусом по Цельсию. А на солнце намного выше... И ''встроенный холодильник'' в банкомате установить намного проблематичнее, чем обогрев. Любая система охлаждения намного дороже, чем система обогрева...

                                                      Борются с этим все по разному. Практически всегда банкоматы устанавливают в специальных нишах зданий, куда не попадают солнечные лучи. Сзади предусмотрено охлаждение, при помощи кондиционеров:

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Также часто можно встретить банкоматы ''под зонтиками'' . Опять таки, это не ''дизайнерское решение'', а исключительно против попадания прямых солнечных лучей...

                                                        Интересно, если среди банкиров есть представители южных регионов России (например, Сочи...). То сталкиваются ли они с проблемой ''охлаждения'' банкоматов в летнее время? Ведь в тех же Сочах летом часто бывает оочень жарко?

                                                        C уважением, Марко

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Марко
                                                          Неужели стал спать по ночам?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Марко

                                                            В Сочах и вообще по побережью - нормально. Практически все черезстанные банкоматы стоят или в тамбур или под навесом. Очень редко где монитор солнцем засвечивается, и то в определенные часы