    Вопрос по DDC. E-state

    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В аттаче описание E стейта для Винкор. Объясните мне, пожалуйста, как правильно задавать значение для operation key buffer location?
    Заранее благодарен,
    Вложения

  • BSI
    Участник ответил
    Ага. Спасибо большое, теперь понятно.

    Прокомментировать:


  • DcCtrl
    Участник ответил
    Operation key buffer location - его значением может быть число от 000 до 007.

    Это число означает - в какую позицию поля Opeation Key Buffer будет занесён символ нажатой функциональной клавиши во время работы даного стэйта.

    Например : пусть это поле имеет значение 001. Пусть до начала работы этого стэйта Operation Key Buffer был пустой : _ _ _ _ _ _ _

    Тогда после нажатия какой-либо функциональной клавиши ( см. entry 5-8 ) код этой клавиши будет прописан в Operation Key Buffer на позицию 1.
    Будем считать, что нажали FDK A. Тогда при вышеуказанных условиях после работы даного стейта Opeation Key Buffer равен _ A _ _ _ _ _ _