20 октября, суббота 18:33
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Банкоматы бьются током

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Банкоматы бьются током

    NCR-ы бьются током! В связи с сезонной сыростью количество жалоб возросло втрое. При этом розетки вроде бы заземленные. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Получается, корпус устройства не посажен на землю? Если просто проводом соеденить корпус с землей розетки - на сколько правильным будет такое решение? Заранее спасибо!

  • #2
    1464
    розетки вроде бы заземленные
    вроде бы т.е. вы не уверены...
    у нас тоже было ембоссер начал током пробивать, оказалось делали ремонт рабочии, и не сделали землю, хотя внешне и розетки были с землей и все считали что там все ок.
    RU-TOP.net

    Комментарий


    • #3
      При этом розетки вроде бы заземленные.
      вроде бы это вольтметром можно проверить?

      Комментарий


      • #4
        Не верь электрику.. Только индикатору или прибору который проверен прямо у устройства и себе.. Пользуюсь китайским индикатором в форме отвертки (отверткой не является из за традиционно никакого качества металла) с жидкокристаллическим (для электрика такой хуже так как слишком чувствительный а для целей проверки земли или утечки по фильтру блока питания подойдет), стоит семь рублей.
        Электрики нередко неответственно относятся к заземлению. Может даже ранее быть и пропасть в силу каких-то их работ, может заземление заменится на зануление, может иметь большое сопротивление.. Проверяй провод, но перебитая только земля на проводе менее вероятна..
        Сообщение от PEAL Посмотреть сообщение
        1464
        розетки вроде бы заземленные
        вроде бы т.е. вы не уверены...
        у нас тоже было ембоссер начал током пробивать, оказалось делали ремонт рабочии, и не сделали землю, хотя внешне и розетки были с землей и все считали что там все ок.

        Комментарий


        • #5
          Да в том-то и проблема, что мои техники ездили с тестером и подтвердили наличие земли. Самому что-ли ехать проверять?

          Комментарий


          • #6
            Кто же тестером заземление проверяет, не говорю уже о его качестве....

            Комментарий


            • #7
              господа, а всех ли подряд дергает или избранно - меня один раз не подпускал просто напрочь, а остальным - большой велкам
              (Дубленка на синтетику была одета)
              Приношу удачу:)Просто приношу, по желанию.

              Комментарий


              • #8
                Не верь электрику.. Только индикатору или прибору который проверен прямо у устройства и себе.. Пользуюсь китайским индикатором в форме отвертки (отверткой не является из за традиционно никакого качества металла) с жидкокристаллическим (для электрика такой хуже так как слишком чувствительный а для целей проверки земли или утечки по фильтру блока питания подойдет), стоит семь рублей.
                Электрики нередко неответственно относятся к заземлению. Может даже ранее быть и пропасть в силу каких-то их работ, может заземление заменится на зануление, может иметь большое сопротивление.. Проверяй провод, но перебитая только земля на проводе менее вероятна..

                Владимир если не трудно объясните как с помощью индикатора проверить "землю".

                Комментарий


                • #9
                  1464
                  Видимо, явление сие сезонное, но, всё же, попробуйте подогнуть лепестки заземления в розетке, чтобы вилка шнура банкомата входила с некоторым усилием. Если, конечно, земля в розетке есть, как справедливо отметили остальные коллеги.

                  Комментарий


                  • #10
                    Кто же тестером заземление проверяет, не говорю уже о его качестве....
                    объясните как с помощью индикатора проверить "землю"
                    вроде бы если индикатором коснуться корпуса незаземленного банкомата, то он (индикатор ) должен загореться.
                    и вроде бы если померять тестером напряжение между корпусом и нулевым проводом (это можно сделать при помощи параллельной розетки), то в случае отсутствия заземления получим 110 В.
                    или не так?

                    господа, а всех ли подряд дергает или избранно - меня один раз не подпускал просто напрочь, а остальным - большой велкам (Дубленка на синтетику была одета)
                    есть предположение, что такая избирательность зависит не от майки-кофты-дубленки-кепки, а от обуви. связь с временами года объясняется ее промоканием. и если не удается получить нормальное заземление, то достаточно положить резиновый коврик перед банкоматом.

                    а вот кстати еще автор темы вопрос задавал -
                    Если просто проводом соеденить корпус с землей розетки - на сколько правильным будет такое решение?
                    а он и так соединен. проблема в том, что "земля" является "воздухом".

                    Комментарий


                    • #11
                      Вопрос понят. Если с точки зрения электрика то проверять и измерять надо в соответствии с инструкциями. Мы не электрики, и требования к "Контуру заземления" не проверяем и сопротивлениЯ официально не меряем. Верим акту.. Мы проверяем наличие напряжение на корпусе банкомата примитивным индикатором..
                      Сообщение от Rino Посмотреть сообщение
                      Не верь электрику.. Только индикатору или прибору который проверен прямо у устройства и себе.. Пользуюсь китайским индикатором в форме отвертки (отверткой не является из за традиционно никакого качества металла) с жидкокристаллическим (для электрика такой хуже так как слишком чувствительный а для целей проверки земли или утечки по фильтру блока питания подойдет), стоит семь рублей.
                      Электрики нередко неответственно относятся к заземлению. Может даже ранее быть и пропасть в силу каких-то их работ, может заземление заменится на зануление, может иметь большое сопротивление.. Проверяй провод, но перебитая только земля на проводе менее вероятна..

                      Владимир если не трудно объясните как с помощью индикатора проверить "землю".

                      Комментарий


                      • #12
                        Господа мне кажетсья для начала необходимо поинтерисоваться есть ли вообще контур заземления (прут непосредственно в земле). А то мне кажеться здесь мы обсуждаем не заземление а зануление. Это разумееться 2 большие разницы. Да и в домашиних условиях то есть мультиметром мы не можем измерить сопротивление заземления. Осталось взывать к совести электриков и требовать утвержденную документацию. Ну как известно 80% электриков совести не имеют изначально предлагаю проверенный примитивный выход: примотай кусок проволоки к ножке подставки банкомата и выведи на какую нить арматурину вне здания и касающеюся земли - батареи центрального отопления не рекомендую.

                        Комментарий


                        • #13
                          Поддерживаю єту идею, и лучще всего не через разетку заземлять а напрямую к корпусу подвести землю 99% помогает, сам испробывал была такаяже проблема

                          Комментарий


                          • #14
                            Забудь за зануление можно спалить банкомат, говорю из своего опыта.

                            Комментарий


                            • #15
                              соглашусь с коллегой про резиновый коврик, мы имеенно так и решаем такие проблемы, где-то просто ложим, где-то крепим их к полу.

                              Комментарий


                              • #16
                                Как я понимаю, к корпусу и клавиатуре подведен провод заземления.
                                А что, если эти провода заземления откинуть от корпуса и клавиатуры? Банкомат по-прежнему будет биться током?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Да вот буквально на прошлой неделе электру в одном из магазинов парил мозг, чтоб тот заземление сделал. Но тот, как упертый баран, утверждал что проблема с самим банкоматом.
                                  Пришлось выезжать на место. В качестве тестора использовал "умный" сетевой фильтр APC - у него есть индикация наличия заземления.
                                  И о чудо! При подключении к розетке, вместо банкомата, фильтр сразу матюгнулся, что нет земли!
                                  Электрик почесал репу и полез в щитовую с отвертками и все устранил...

                                  "Электрик птица гордая, пока не пнешь - не полетит"

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Cotton Посмотреть сообщение
                                    Как я понимаю, к корпусу и клавиатуре подведен провод заземления.
                                    А что, если эти провода заземления откинуть от корпуса и клавиатуры? Банкомат по-прежнему будет биться током?
                                    Будет, а если кардхолдер возмется одной рукой за что-нибудь заземленное, а другой за пинпад, то 110 вольт через организм ему не доставят удовольствие вовсе. Тут и до остановки сердца недалеко. Не занимайтесь ерундой - заземляйте банкомат правильно!

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сегодня Wincor 2000XE бил током, проблема с заземлением и раньше была (было только зануление), но обострилась с началом лужи под ногами посетителей. Било нахорошо, прикоснуться невозможно. Сегодня прокинули отдельную землю и все стало отлично. Остальные автоматы (других банков) под нарпягой так и стоят, на клаве 220 пробником видно, но у них нет лужи под ногами.

                                      Ниличие именно земли, а не зануления проверяю следущим - земля и ноль не должны накоротко звониться, и вообще никак, сопротивление между ними должно мерятся в ГОм. Бутафорский метод конечно, но зануление видно, а оно является злом.
                                      Последний раз редактировалось John Fisher; 28.12.2009, 15:45. Причина: добавка

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        в selfserv32 внутри сейфа справа далеко есть специальный болт с гайкой для "земли".

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Иногда помогает перевернуть вилку в розетке на 180 градусов.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от skondr Посмотреть сообщение
                                            Иногда помогает перевернуть вилку в розетке на 180 градусов.
                                            бешено удваиваю!!!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от skondr Посмотреть сообщение
                                              Иногда помогает перевернуть вилку в розетке на 180 градусов.
                                              Я стесняюсь спросить - и что это изменит, если заземление отсутствует?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сообщение от John Fisher Посмотреть сообщение
                                                Сегодня Wincor 2000XE бил током, проблема с заземлением и раньше была (было только зануление), но обострилась с началом лужи под ногами посетителей. Било нахорошо, прикоснуться невозможно. Сегодня прокинули отдельную землю и все стало отлично. Остальные автоматы (других банков) под нарпягой так и стоят, на клаве 220 пробником видно, но у них нет лужи под ногами.

                                                Ниличие именно земли, а не зануления проверяю следущим - земля и ноль не должны накоротко звониться, и вообще никак, сопротивление между ними должно мерятся в ГОм. Бутафорский метод конечно, но зануление видно, а оно является злом.
                                                Вааще-то, прежде чем говорить, надо знать, то такое зануление и что такое заземление. Где оно применяется и для чего. А Вы, видимо не имеете понятия о чём говорите. И ездите по ушам сотням, тысячам коллег. Вводите их в заблуждение.
                                                Последний раз редактировалось КАВ; 29.12.2009, 18:13.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Вааще-то, прежде чем говорить, надо знать, то такое зануление и что такое заземление. Где оно применяется и для чего. А Вы, видимо не имеете понятия о чём говорите. И ездите по ушам сотням, тысячам коллег. Вводите их в заблуждение.
                                                  Вааще-то, вместо того, что бы демонстрировать свое плохое настроение, могли бы и пояснить свои слова. Однако я в курсе что такое преднамеренное соединение нетоковедущих элементов с землей. И про то, что сопротивление заземления должно быть меньше сопротивления нуля.
                                                  А в предыдущем ответе всего лишь обратил внимание, что объединение рабочего нуля и земли является грубым нарушением. Сопротивление ведищего проводника заземления до точки контакта с землей должно быть минимально, и не более 8 Ом. А раз заземление никак не пересекается с рабочим нулем, то логичен вывод..что сопротивление между ними в как минимум равно сопротивлению изоляции между ними.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Чтобы не бились током, надо обязательно заземление! У нас были банкоматы, которые в сухую погоду работали нормально, а как только сырость, начинали бить током. Как только заземлили, проблема исчезла. Только к тому времени у одного банкомата клавиатура накрылась

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Есть у нас один банкомат установлен в здании со старой проводкой. Пришлось штыри в землю вколачивать. Проблема с "кусающимся" пинпадом исчезла.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от Piligrim Посмотреть сообщение
                                                        Чтобы не бились током, надо обязательно заземление! У нас были банкоматы, которые в сухую погоду работали нормально, а как только сырость, начинали бить током. Как только заземлили, проблема исчезла. Только к тому времени у одного банкомата клавиатура накрылась
                                                        Не угадали, молодой человек. Оценка 2 Изучите, что такое заземление и что такое зануление. Или у Вас в районе используется 3-х фазная, 3-х проводная сеть 220 вольт?(довоенный стандарт, который в 60-х годах заменён). Или всё же 3-х фазная, 4-х проводная 380 вольт???

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от UA9OUF Посмотреть сообщение
                                                          Есть у нас один банкомат установлен в здании со старой проводкой. Пришлось штыри в землю вколачивать. Проблема с "кусающимся" пинпадом исчезла.
                                                          Это естественно. Но решение проблемы не совсем верное. В первую очередь надо занулить. И проверить, что бы этот "НОЛЬ" был. А не просто провод прикрутить.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Русским по белому, пока не поставили контур заземления, треугольник и штыри вбитые в землю и не приварили к подставке банкомата, банкомат бил током

                                                            Комментарий