22 ноября, пятница 14:07
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

АРМ КБР-Н Пусконаладка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от puz27 Посмотреть сообщение
    Если вы про те, которые рассылались ЦБ, то да они есть и видимо придется юзать их)
    .
    Нет, не про те...
    Полностью переработанные и рабочие.
    .

    Комментарий


    • Сообщение от AndreyLu Посмотреть сообщение

      ой, не пугайте! Думал, еще какая новая версия пошла, полез информационные сообщения искать.
      2019.4.3 установлена почти сразу, вроде все нормально. Вышеописанная мной проблема, как я понимаю, тянется из глубины веков, и предыдущая версия вряд ли стабильнее этой.
      В 2019.4.3 починили сломанный в 2019.4.х обмен через MQ. Если кому интересно

      Комментарий


      • cens0r

        У нас SecretNet отправлял машину в BSOD, пришлось заменить на Dallas.

        Комментарий


        • Сообщение от rvroman Посмотреть сообщение
          У нас SecretNet отправлял машину в BSOD

          Да, вроде, порядок. 3-я неделя без серьезных проблем.

          А по поводу IP - ПК крутяться 24/7/365 поэтому не проблема скопипастить.

          Комментарий


          • Сообщение от rvroman Посмотреть сообщение
            cens0r

            У нас SecretNet отправлял машину в BSOD, пришлось заменить на Dallas.
            https://bankir.ru/dom/forum/департам...58#post4899158

            Комментарий


            • Коллеги!
              А вы настраивали АРМ КБР-Н на работу с ПС БР и с ДОФР?
              Что-то меня заклинило. Если добавить точку обмена с ДОФР с включенным приемом, то всё это будет работать по принципу - кто первый того и тапки.

              Комментарий


              • У нас он без Соболя в BSOD уходил.

                Комментарий


                • Сообщение от rvroman Посмотреть сообщение
                  У нас он без Соболя в BSOD уходил.
                  А дамп сохранился? можете выложить?

                  Комментарий


                  • Сообщение от cens0r Посмотреть сообщение

                    А дамп сохранился? можете выложить?
                    Неа, машину переустановили с Dallas, все проблемы ушли. Причём на 10ке версии 1903 машина не переживала рестарт после установки SecretNet - уходила в перманентный крэш.

                    Комментарий


                    • Сообщение от rvroman Посмотреть сообщение
                      Причём на 10ке версии 1903 машина не переживала рестарт после установки SecretNet - уходила в перманентный крэш.
                      У данной проблемы два варианта решения:
                      1. Не устанавливать компонент "Дискреционное управление доступом";
                      2. Установить build, какой? - нужно уточнить у разработчика.

                      Я пошел по 1 варианту.

                      Комментарий


                      • Сообщение от rvroman Посмотреть сообщение
                        Неа, машину переустановили с Dallas, все проблемы ушли. Причём на 10ке версии 1903 машина не переживала рестарт после установки SecretNet - уходила в перманентный крэш.
                        Даже только что сертифицированный SN 8.5 не поддерживает 1903. Максимум 1809 и то с ограничениями.

                        Комментарий


                        • Сообщение от Berckut Посмотреть сообщение
                          Даже только что сертифицированный SN 8.5 не поддерживает 1903. Максимум 1809 и то с ограничениями.
                          Мы даже нашли 1809 и как тут уже Vasiliy_Chapaev указал не ставили дискреционное управление доступом и ещё какой-то хак, который предложила техподдержка. Всё равно после ребута машина крэшилась. Плюнули, поставили Dallas.

                          Комментарий


                          • Господа!
                            подскажите по поводу обновление АРМ-а - нужно ставить каждый билд или достаточно поставить последнюю выложенную версию на сайте ЦБ?

                            Комментарий


                            • Сообщение от Vasiliy_Chapaev Посмотреть сообщение

                              У данной проблемы два варианта решения:
                              1. Не устанавливать компонент "Дискреционное управление доступом";
                              2. Установить build, какой? - нужно уточнить у разработчика.

                              Я пошел по 1 варианту.
                              Нам разработчики SN дали патчи. Пол года полет отличный.

                              Комментарий


                              • Сообщение от vlsdtv1972 Посмотреть сообщение
                                Господа!
                                подскажите по поводу обновление АРМ-а - нужно ставить каждый билд или достаточно поставить последнюю выложенную версию на сайте ЦБ?
                                Я с АРМ КБР Н 3.0.3 перешел сразу на АРМ КБР Н версия 2019.4.3 все работает хорошо. Единственное что нужно, так это создать раздел дополнительный.
                                Вообще если возникают такие вопросы, можно тестить на ССТ.

                                Комментарий


                                • Сообщение от k0nstantin Посмотреть сообщение
                                  Я с АРМ КБР Н 3.0.3 перешел сразу на АРМ КБР Н версия 2019.4.3 все работает хорошо. Единственное что нужно, так это создать раздел дополнительный. Вообще если возникают такие вопросы, можно тестить на ССТ.
                                  Спасибо!
                                  Документацию еще правда не читал, но вопрос: Что за раздел дополнительный? или где это в доках описано

                                  Комментарий


                                  • vlsdtv1972

                                    там они за каким-то фигом добавили папок в конфигурации шлюзов. не создав новые папки и не настроив на них шлюзы ничего работать не будет.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от vlsdtv1972 Посмотреть сообщение
                                      Что за раздел дополнительный?
                                      "Шлюз" "каталог для обработанных" - ЭС проверяются, шифруются, формируется конверт и уже потом идет на отправку.
                                      Если КБР зашифрует файлы, но не успеет их отправить - например сдохнет, то файлы из указанного каталога можно кинуть в ЛК или в аналогичный каталог другого АРМ
                                      Последний раз редактировалось cens0r; 18.10.2019, 16:39.

                                      Комментарий


                                      • cens0r
                                        Вы правы

                                        Комментарий


                                        • Очевидные вещи скажу, но сам как-то упустил из виду.
                                          При ввводе в эксплуатацию новых ключей, важно соблюсти последовательность:
                                          1) ARMKBRN001 / 002
                                          2) CONTROL201 / 202
                                          3) PROCESSING201 / 202

                                          Иначе имеется вероятность попадания отправки платежа во временной промежуток, когда вышестоящий АРМ не поймет нового ключа оператора.

                                          Комментарий


                                          • Неожиданно появилась ошибка КБР-Н: ARMKBRNkbr http.browseSystem.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (404) Не найден.
                                            в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
                                            в uarm.Transport.SVKHTTPTransport.browseAll()
                                            в uarm.Transport.SVKHTTPSource.<browse>b__2_0()
                                            в uarm.Transport.SVKHTTPSource.doQuery(SourceItem item, String query_method_name, QueryMethod query_method)
                                            Warning
                                            Настройка через шлюз 172.16.18.211:7777
                                            Кто-нибудь сталкивался или есть какие-то идеи?

                                            Комментарий


                                            • Slyer
                                              попробуйте ping и tracert для 172.16.18.211.
                                              В минуту печали и во время штатной работы.

                                              Комментарий


                                              • пинг проходит и по 172.16.18.211 в личный кабинет заходит, но по другому порту. Если изменить прикладную учетку ответ в кбр-н ответ от сервера приходит о неверном пароле!

                                                Комментарий


                                                • Slyer, скорее всего просрочен пароль (или пароли - канальный и прикладной).
                                                  Если канал устойчивый, то о просрочке канального вы узнаете не сразу, а после 1-го обрыва.
                                                  Пинг проходит - канал держится на старом (уже недействительном) пароле.
                                                  Сообщение от Slyer Посмотреть сообщение
                                                  по 172.16.18.211 в личный кабинет заходит, но по другому порту.
                                                  Неужели это не порт 9697 ?

                                                  Комментарий


                                                  • 9697 порт для личного кабинета, кбрн использует порт 7777

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Slyer Посмотреть сообщение
                                                      Неожиданно появилась ошибка КБР-Н: ARMKBRNkbr http.browseSystem.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (404) Не найден.
                                                      в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
                                                      в uarm.Transport.SVKHTTPTransport.browseAll()
                                                      в uarm.Transport.SVKHTTPSource.<browse>b__2_0()
                                                      в uarm.Transport.SVKHTTPSource.doQuery(SourceItem item, String query_method_name, QueryMethod query_method)
                                                      Warning
                                                      Настройка через шлюз 172.16.18.211:7777
                                                      Кто-нибудь сталкивался или есть какие-то идеи?
                                                      А портал ЦБ доступен? У нас другая ошибка бывала. VPN как бы установлен, но сервер не доступен. Помогал перезапуск VPN.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от k0nstantin Посмотреть сообщение

                                                        А портал ЦБ доступен? У нас другая ошибка бывала. VPN как бы установлен, но сервер не доступен. Помогал перезапуск VPN.
                                                        личный кабинет доступен, пароли поменяны, ЦБ пока разбирается(

                                                        Комментарий


                                                        • Slyer, время не ждет, отправляйте через ЛК ТШ платежи, раз он доступен. ЦБ долго разбираться будет, и они от вашего руководства люлей не получат.

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от AndreyLu Посмотреть сообщение
                                                            Slyer, время не ждет, отправляйте через ЛК ТШ платежи, раз он доступен. ЦБ долго разбираться будет, и они от вашего руководства люлей не получат.
                                                            Руководству и было предложено отправить через лк, но одобрения не последовало. Странно все это в пятницу штатно работало через кбрн, ничего не менялось, сегодня с утра такая канитель(

                                                            Комментарий


                                                            • Slyer
                                                              Ответы весьма размытые:
                                                              >в логах необходимо ориентироваться на слова warning/error.
                                                              клиенту даны рекомендации настроить антивирусное ПО должным образом, чтоб то не блокировало приём/отправку, а так же увеличить таймаут с 45 до 900. Через ЛК клиенту удаётся работать.
                                                              увеличение таймаута даёт возможность увеличить время цикла отправки сообщения и получения ответа. антивирусное ПО может блокировать приём/отправку сообщений на какое-то время.
                                                              у меня была ошибка 500,
                                                              Код:
                                                              Warning04.10.2019 18:44:50.00PC02operkbr http.putSystem.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (500) Внутренняя ошибка сервера.
                                                                 в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
                                                                 в uarm.Transport.SVKHTTPTransport.write(SourceItem item)
                                                                 в uarm.Transport.SVKHTTPSource.<>c__DisplayClass5_0.<put>b__0()
                                                                 в uarm.Transport.SVKHTTPSource.doQuery(SourceItem item, String query_method_name, QueryMethod query_method)
                                                              Error04.10.2019 18:44:50.02PC02operkbr-sndSystem.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (500) Внутренняя ошибка сервера.
                                                                 в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
                                                                 в uarm.Transport.SVKHTTPTransport.write(SourceItem item)
                                                                 в uarm.Transport.SVKHTTPSource.<>c__DisplayClass5_0.<put>b__0()
                                                                 в uarm.Transport.SVKHTTPSource.doQuery(SourceItem item, String query_method_name, QueryMethod query_method)
                                                              Ищи в логах начиная с пятницы слова warning/error.
                                                              Что-то странное, у меня связь отвалилась-восстановилась, когда связь с ЛК ТШ восстановилась, АРМ КБР-Н так и не начал работать штатно, т.е. ЕД997 отправлять стал, а остальное - не смог.
                                                              Все останавливал, машину выкл/вкл, как оно потом заработало - сам не понял, и хелпдеск не смог объяснить мне.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X