17 августа, суббота 14:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

АРМ КБР-Н Пусконаладка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги, добрый день!
    Вот мы
    • подписали допник о переходе на АРМ КБР-Н,
    • отправили "акт о готовности",
    • получили новые ключи,
    • направили письмо (через личный кабинет) что планируем начать жить по-новому с 1-ого числа..

    Вопрос:
    должна ли быть какая-то отмашка, что "Да" - на стороне ЦБ готовы обслуживать нас "по-новому"? Или им это вообще фиолетово? (что-то нет у меня ясности этого момента)

    По идее, с переходом на КБР-Н от нас начнут сыпаться ежечасно ED997... (большой брат будет следить, "жив ли у нас сервис отправки платежей?"... )

    Комментарий


    • Сообщение от gptashkin Посмотреть сообщение
      Коллеги, добрый день!
      Вот мы
      • подписали допник о переходе на АРМ КБР-Н,
      • отправили "акт о готовности",
      • получили новые ключи,
      • направили письмо (через личный кабинет) что планируем начать жить по-новому с 1-ого числа..

      Вопрос:
      должна ли быть какая-то отмашка, что "Да" - на стороне ЦБ готовы обслуживать нас "по-новому"? Или им это вообще фиолетово? (что-то нет у меня ясности этого момента)

      По идее, с переходом на КБР-Н от нас начнут сыпаться ежечасно ED997... (большой брат будет следить, "жив ли у нас сервис отправки платежей?"... )
      Да, цб должен прислать вам на электронную почту регламент перехода. А так же обязательно пришлет письмо что готовы вас перевести с указанной вами даты на боевые сервера) Но как правило, то что они пишут не всегда правильно, у нас был переход в субботу с 08:30-09:00. Но когда я стал проверять, то нашу учетную запись так и не активировали. Пока не позвонил на единую службу тех помощи ЦБ. После звонка, минут через 5-10 нашу учетную запись активировали и обмен пошел.

      Так что заранее узнайте и запишите телефоны куда можно будет звонить с проблемами перехода. Заранее перенастройте КБР-Н под боевые сервера, залогинтесь в Cisco VPN под боевой учеткой, зайдите в ЛК и поменяйте пароли на обеих боевых учетках. Пропишите новый пароль в КБР-Н и Циско. Запускайте АРМ-КБР-Н под оператором и проверяйте, он должен будет получать файлы из цб, но отправлять не будет, так как учетка до дня перехода не активирована. За одно посмотрите правильно ли ключи настроены у вас. Я когда настроил под боевую и включил для проверки, обнаружил что ошибка в ключах, когда исправил то принял файлы от цб.

      Комментарий


      • padavan
        не! вопрос был не про переход на ТШ КБР, а про переход на КБР-Н !

        Транспортный шлюз мы освоили ещё на 23-е февраля! ...

        Комментарий


        • Сообщение от gptashkin Посмотреть сообщение
          padavan
          не! вопрос был не про переход на ТШ КБР, а про переход на КБР-Н !

          Транспортный шлюз мы освоили ещё на 23-е февраля! ...
          Вот именно! А то путают тут...
          Мы написали письмо Шашлову и скан отправили на хелпдеск
          С хелпдеска нам ответили пишите Гридчину
          Написали письмо Гридчину и отправили скан на хелпдеск
          Хелпдеск никак нам не ответил, собираемся переходить на АРМ КБР-Н 27-го июня.
          Вот думаю, в какой момент 27-го июня перейти с АРМ КБР на АРМ КБР-Н???

          Комментарий


          • После увлекательных игр с тестовым контуром получаем два сообщения на файл:

            1. ЭС поступило в ТШ КБР: Адресная информация исходного сообщения: логический адрес отправителя: uic:140300120111, логический адрес получателя: uic:458300199911
            2. Сообщение не будет обработано, поскольку не соответствует требуемой структуре. Информация о исходном сообщении: имя файла: 140300120120190625425439.dat. Адресная информация исходного сообщения: логический адрес отправителя: uic:140300120111, логический адрес получателя: 4583001999

            Пробовали форматы 2019.1.1 - 2019.3.1, КБР Н пробовали 2й и 3й версии.
            Куда хоть смотреть? телефон/почта/подобие хелпдеска в банке есть по таким вопросам? Есть подозрение, что проблема именно с тестовым контуром и на боевом все будет хорошо, но подписывать документы о переходе с такой надеждой не хотелось бы.

            Комментарий


            • Ответ был раньше на похожий вопрос
              https://bankir.ru/dom/forum/%D0%B4%D...02#post4899202

              Комментарий


              • Сообщение от badik Посмотреть сообщение
                Ответ был раньше на похожий вопрос https://bankir.ru/dom/forum/%D0%B4%D...02#post4899202
                Уж совсем тупой вопрос... на каком этапе это должно появится в файле? Это настройки КБР Н или нашей АС ?
                дело в том, что если смотреть чистый файл при выгрузке зонда, то получается:
                Код:
                <ed:ED999 xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="425439" EDDate="2019-06-25" EDAuthor="1403001201" CreationDateTime="2019-06-25T12:54:39Z" />
                тут нет получателя, когда проставляются КА там уже шапка шифруется, когда подписан ЗК шапка такая же
                вроде все перерыл, пойду внимательно нашу АС смотреть

                Комментарий


                • Сообщение от nefrit Посмотреть сообщение
                  Уж совсем тупой вопрос... на каком этапе это должно появится в файле? Это настройки КБР Н или нашей АС ?
                  дело в том, что если смотреть чистый файл при выгрузке зонда, то получается...
                  [
                  Чистый зонд у меня выглядит так:
                  Код:
                  <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
                  <ed:ED999 EDNo="101" EDDate="2019-03-11" EDAuthor="4525000000" xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0" />
                  Можно брать, и ручками менять дату внутри тест-зонда
                  (EDDate="2019-03-11")
                  и в имени тест-зонда
                  452500000020190311000101.dat
                  <...УИС..>ГГГГММДД...nnn.dat
                  При повторной отправке сменить
                  EDNo="101" на следующий

                  После наложения подписей оператора и контролера в АБС выглядит так:
                  Код:
                  <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
                  <sen:SigEnvelope xmlns:sen="urn:cbr-ru:dsig:env:v1.1">
                    <sen:SigContainer>
                      <dsig:MACValue xmlns:dsig="urn:cbr-ru:dsig:v1.1">MIIBYAY.......UxsW8=</dsig:MACValue>
                    </sen:SigContainer>
                    <sen:Object>PD94bWwg........MD4NCg==</sen:Object>
                  </sen:SigEnvelope>
                  Проверяли у себя настройки АБС для подписания сигнатурой, и эту абракадабру кидал в папку АРМ КБР (старого) uarm3\Exg\snd
                  Помимо зонда мы даже пытались ED210 послать, успешно.
                  Ни в ED999, ни в ED210 адреса получателя нет.




                  Комментарий


                  • Из вашей ВС файл должен быть с ЗК+КА
                    Дальше все по альбому Уфебс работу делает кбр-н
                    Тело Ка шифруется и сжимается
                    Подпись ка остается без изменний
                    Формируется транспортный конверт
                    Этот файл отправляется по http post
                    Чтобы увидеть как выглядит файл отключите транспорт кбр-н.
                    ТО филе-филе

                    Комментарий


                    • Сообщение от AndreyLu Посмотреть сообщение
                      Ни в ED999, ни в ED210 адреса получателя нет.
                      тогда о каком uic идет речь в https://bankir.ru/dom/forum/департам...02#post4899202 ?
                      эти настройки есть и в кбр н и в нашей системе, втыкаю этот uic куда только можно.
                      Сообщение от AndreyLu Посмотреть сообщение
                      кидал в папку АРМ КБР (старого) uarm3\Exg\snd
                      сформировали с ЗК/КА и скинули в старый крб, старый кбр скушал файл и отправили вы это через УТА, получили положительный результат ? я даже не пробовал это в старом кбр, а кбр н вон какой нежный
                      Сообщение от badik Посмотреть сообщение
                      Чтобы увидеть как выглядит файл отключите транспорт кбр-н.
                      мы смотрим этот файл, он во временную папку у нас падает после подписания ЗК, но там все грустно и шифровано (КА/ЗК):
                      Код:
                      <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" ?>
                      - <sen:SigEnvelope xmlns:sen="urn:cbr-ru:dsig:env:v1.1">
                      - <sen:SigContainer>
                        <dsig:MACValue xmlns:dsig="urn:cbr-ru:dsig:v1.1">MIIBY*iD29</dsig:MACValue>
                        </sen:SigContainer>
                        <sen:Object>PD94*OTk+</sen:Object>
                        </sen:SigEnvelope>
                      ЗК
                      Код:
                      <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" ?>
                      - <ed:ED999 xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="410709" EDDate="2019-06-25" EDAuthor="1403001201" CreationDateTime="2019-06-25T11:07:09Z">
                        <dsig:SigValue xmlns:dsig="urn:cbr-ru:dsig:v1.1">MIIBY*Pc8od</dsig:SigValue>
                        </ed:ED999>
                      КА
                      Код:
                      <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" ?>
                      - <sen:SigEnvelope xmlns:sen="urn:cbr-ru:dsig:env:v1.1">
                      - <sen:SigContainer>
                        <dsig:MACValue xmlns:dsig="urn:cbr-ru:dsig:v1.1">MI*eg05pm</dsig:MACValue>
                        </sen:SigContainer>
                        <sen:Object>PD94*FoiLz4=</sen:Object>
                        </sen:SigEnvelope>
                      ну и чистый
                      Код:
                        <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" ?>
                        <ed:ED999 xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="410350" EDDate="2019-06-25" EDAuthor="1403001201" CreationDateTime="2019-06-25T11:03:50Z" />
                      а в вашем структура и правда не такая, в этом наверное и есть проблема
                      Код:
                      <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
                       <ed:ED999 EDNo="101" EDDate="2019-03-11" EDAuthor="4525000000" xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0" />
                      версию форматов какую используете ?
                      Последний раз редактировалось nefrit; 26.06.2019, 09:33.

                      Комментарий


                      • Сообщение от EugenR Посмотреть сообщение

                        Вот именно! А то путают тут...
                        Мы написали письмо Шашлову и скан отправили на хелпдеск
                        С хелпдеска нам ответили пишите Гридчину
                        Написали письмо Гридчину и отправили скан на хелпдеск
                        Хелпдеск никак нам не ответил, собираемся переходить на АРМ КБР-Н 27-го июня.
                        Вот думаю, в какой момент 27-го июня перейти с АРМ КБР на АРМ КБР-Н???
                        мы писали письмо о переходе на новые рельсы 01/07/2019
                        вчера к вечеру получили ответное письмо: "о
                        необходимости завершения мероприятий по переходу на ПК АРМ КБР-Н до
                        28.06.2019.
                        "
                        что-то переход на бою среди бела дня... напрягает...
                        Как Вы себе это представляете?

                        Комментарий


                        • nefrit, Ну и пробуй свой зонд с КА/ЗК послать через АРМ КБР + УТА.
                          Если успешно - значит АБС свое отрабатывает, ключи настроил верно.
                          Остальное шаманить в АРМ КБР-Н, если что не так.
                          Разделяй на участки, чтоб понять где проблема.

                          Комментарий


                          • gptashkin
                            По старинному известному письму от 2018 года срок перехода на АРМ КБР-Н указан 28.06.2019
                            Про отмену этого срока я не знаю
                            Мы попробуем перейти завтра, 27 июня. Заявили об этом на ХелпДеск
                            Завтра с утра примем все, что относится к 26-му июня, закроем 26-ое, закроем АРМ КБР
                            Запустим АРМ КБР-Н и посмотрим, что будет.
                            Транспортный боевой шлюз работает, АРМ КБР работает на 3-ем варианте защиты,
                            что и требует АРМ КБР-Н, ключи для АРМ КБР-Н получены и проверены.
                            Будем посмотреть.
                            Если что не так - вернемся к АРМ КБР.
                            Тем более, что в письме Информационное сообщение ВН-16-4-6-1/4161 от 22.05.2019
                            написано:
                            ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО, что в связи с изменением сроков миграции отдельных категорий клиентов – УО с Банком России с ПК АРМ КБР на ПК АРМ КБР-Н и ПК АРМ КБР-СПФС, тиражирование ПК АРМ КБР будет продолжено.

                            Комментарий


                            • Сообщение от EugenR Посмотреть сообщение
                              Если что не так - вернемся к АРМ КБР.
                              вот в этом моменте уточните, со слов нашего отделения, после того как клиентом отправляется письмо о готовности перехода на кбр н, банк подключает новые ключи и на старый кбр просто так не вернуться.
                              от сюда у нас немного и паники, если сегодня на тестовом стенде не получим ед201 на наш чудо 999 зонд, будем писать о неготовности перехода без указания каких либо сроков перехода в дальнейшем

                              Комментарий


                              • Сообщение от nefrit Посмотреть сообщение
                                вот в этом моменте уточните, со слов нашего отделения, после того как клиентом отправляется письмо о готовности перехода на кбр н, банк подключает новые ключи и на старый кбр просто так не вернуться.
                                Ключи
                                PROCESSING201
                                PROCESSING202
                                CONTROL201
                                CONTROL202
                                CONTROL301
                                CONTROL302
                                ARMKBRN001
                                ARMKBRN002
                                уже зарегистрированы в ЦБ и раньше окончания срока их действия их не должны выводить из работы. Об этом нигде не было информации.
                                CONTROL201
                                CONTROL202 точно работают, они в АБС у меня подключены, зонд с ним отправлял.
                                PROCESSING201
                                PROCESSING202 вообще на оба КБР годятся. И тоже в АБС подключены.

                                Комментарий


                                • Сообщение от EugenR Посмотреть сообщение
                                  gptashkin
                                  Тем более, что в письме Информационное сообщение ВН-16-4-6-1/4161 от 22.05.2019
                                  написано:
                                  ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО, что в связи с изменением сроков миграции отдельных категорий клиентов – УО с Банком России с ПК АРМ КБР на ПК АРМ КБР-Н и ПК АРМ КБР-СПФС, тиражирование ПК АРМ КБР будет продолжено.
                                  Это греет душу, читал, но было и другое письмо, что УТА перестанут поддерживать... АРМ КБР без УТЫ не работает, если только через веб-интерфейс (((
                                  Да и какое обоснование придумать, чтоб взять отсрочку? Я бы взял, работа еще не завершена...

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от nefrit Посмотреть сообщение

                                    вот в этом моменте уточните, со слов нашего отделения, после того как клиентом отправляется письмо о готовности перехода на кбр н, банк подключает новые ключи и на старый кбр просто так не вернуться.
                                    от сюда у нас немного и паники, если сегодня на тестовом стенде не получим ед201 на наш чудо 999 зонд, будем писать о неготовности перехода без указания каких либо сроков перехода в дальнейшем
                                    Вот у нас под эту гребёнку заодно меняется оборудование, поэтому я сейчас развернул на новом комплекте КБР-Н, пропустил по новой цепочке (и с новыми ключами) ed999.
                                    Полученный обработанный пакет подсунул боевому УТА , ответку (ed201) пропустил так же через новый комплект и получил "Успешная проверка подлинности зонда".
                                    Так же пару входящих платёжных пакетов в параллель старой технологии пропустил "по новым рельсам" (разумеется не в боевую АБС) - всё работает!
                                    Считаю, что готов к переходу в любой момент!

                                    Пока мы сами не создали сообщение о выводе из эксплуатации старых ключей - они работают.
                                    (ну или пока в ЦБ не перестанут принимать документы зашифрованные за старом "Control...")

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от AndreyLu Посмотреть сообщение
                                      Это греет душу, читал, но было и другое письмо, что УТА перестанут поддерживать... АРМ КБР без УТЫ не работает, если только через веб-интерфейс (((
                                      Да и какое обоснование придумать, чтоб взять отсрочку? Я бы взял, работа еще не завершена...
                                      Опять же - было письмо, что от УТЫ надо отказываться, но чем именно отправлено сообщение, УТА или КБР-Н, или что-то доморощенное на коленке - вроде бы фиолетово, главное, чтобы протоколы обмена соблюдались.
                                      Другое дело, что если используем КБР-Н и без УТА, то на той стороне будут ежечасно получать "зондики" ed997... А если их не получают, то: либо у нас сервис упал (а за этим будут следить теперь очень внимательно) либо мы используем некие "левые" технологии, что будет звоночком для внимательного изучения фактических технологий...

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от AndreyLu Посмотреть сообщение
                                        Это греет душу, читал, но было и другое письмо, что УТА перестанут поддерживать... АРМ КБР без УТЫ не работает, если только через веб-интерфейс (((
                                        На УТА свет клином не сошелся. есть и сторонний софт

                                        Комментарий


                                        • Коллеги, добрый день!
                                          А может кто поделиться примером конфигурации MQ для подключения к ТШ?

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, добрый день!

                                            Подскажите, пожалуйста, в каком случае в АРМ КБР-Н возникает ошибка

                                            Проверка КА: Неверный тип сообщения в формате PKCS#7 (код: 0xE0700022)

                                            Комментарий


                                            • Уважаемые коллеги!
                                              Удалось ли кому-нибудь отправить отчет ф.701 на пром. схеме через АРМ КБР-Н (без УТА), используя специально изготовленные ключи PROCESSING701 или CONTROL701?

                                              У меня АРМ КБРН выдает ошибку:
                                              25215175.9f0: uarm.Common.Tools.ProcessingException: Проверка КА: Сертификат не найден (код: 0xE0700046). Сообщение обрабатывал svk_prepare_kbrn64.exe и выкладывал на вход АРМ КБРН cli701, создав предварительно точку доступа для 701 формы и прописав в разделе "СКАД СИГНАТУРА" OID сертификатов клиента 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.91 и 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.92

                                              Удалось отправить,используя svk_prepare64.exe и те же самые ключи CONTROL701, но транспорт УТА..(без АРМ КБРН)
                                              Где засада?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от КрасКрипт Посмотреть сообщение

                                                На УТА свет клином не сошелся. есть и сторонний софт
                                                Да и потом, УТА это же транспорт! Она уже три года не менялась! Версия 2.3.1. Устаканилась!

                                                Комментарий


                                                • gptashkin
                                                  Нужно послать ED 997 и на пример ED210, что бы они у себя увидели (цитата сотрудника с узла связи)

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от gptashkin Посмотреть сообщение

                                                    мы писали письмо о переходе на новые рельсы 01/07/2019
                                                    вчера к вечеру получили ответное письмо: "о
                                                    необходимости завершения мероприятий по переходу на ПК АРМ КБР-Н до
                                                    28.06.2019.
                                                    "
                                                    что-то переход на бою среди бела дня... напрягает...
                                                    Как Вы себе это представляете?
                                                    Переходить будем завтра вечером после отправки всех клиентских (после 18-00), после отправки ED997/ED210 за ночь должны переключить. Утром остатки за 27 число уже через КБР-Н получать.

                                                    P.S. тоже писал, что с 1 июля, сказали переделать и переход осуществить с 27 на 28 июня

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от AndreyLu Посмотреть сообщение
                                                      Это греет душу, читал, но было и другое письмо, что УТА перестанут поддерживать... АРМ КБР без УТЫ не работает, если только через веб-интерфейс (((
                                                      Да и какое обоснование придумать, чтоб взять отсрочку? Я бы взял, работа еще не завершена...
                                                      Сегодня в личный кабинет пришло разъяснение (список рассылки - 16 банков). кроме всего прочего:
                                                      ...
                                                      Кредитным организациям, чьи счета функционируют в ограниченном
                                                      режиме, на период функционирования счетов в ограниченном режиме, а также
                                                      кредитным организациям (филиалам), направившим заявления о закрытиии
                                                      корресподентских счетов (субсчетов), до закрытия этих счетов допускается
                                                      дальнейшее использование ПК АРМ КБР

                                                      Комментарий


                                                      • Я работаю в УФК. На ТШ КБР даже срока не назначали Про cisco anyconnect слышал.
                                                        Наша голова требует чтобы на СПО СВК работали транспортом КБР-Н
                                                        Я противник этого решения. Не могу для Себя ответить на вопросы:
                                                        1. Для СПО СВК у меня на програмный уровень одна учётка
                                                        Транспорт КБР-Н скачает весь общий поток. В каком виде забракованные на других ключах файлы тестового и информационного обмена (птк псд) в папке Error? Будут файлы с ССТ вместе с транспортным конвертом?
                                                        2. УТА ( или его аналоги) при каждом соединении с банком поднимают канал с помощью rasdial
                                                        Если УТА нет как поднимать и автовостанавливать при разрыве канал без участия человека.

                                                        Комментарий


                                                        • badik
                                                          Скрипт Seting.ps1 сам переподнимает VPN

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от nefrit Посмотреть сообщение
                                                            мы смотрим этот файл, он во временную папку у нас падает после подписания ЗК, но там все грустно и шифровано (КА/ЗК):
                                                            cлужебный конверт это (пример из банка):
                                                            PHP код:
                                                            <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                                                            <env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
                                                              <env:Header>
                                                                <props:MessageInfo xmlns:props="urn:cbr-ru:msg:props:v1.3">
                                                                  <props:To>uic:520900100111</props:To>
                                                                  <props:From>uic:458300199911</props:From>
                                                                  <props:MessageID>538652624-0002845945842</props:MessageID>
                                                                  <props:MessageType>1</props:MessageType>
                                                                  <props:Priority>5</props:Priority>
                                                                  <props:LegacyTransportFileName>5209001001000000000000ED10140200ta4.ED</props:LegacyTransportFileName>
                                                                  <props:CreateTime>2018-10-04T11:30:24Z</props:CreateTime>
                                                                  <props:SendTime>2018-10-04T11:30:27Z</props:SendTime>
                                                                </props:MessageInfo>
                                                                <props:DocInfo xmlns:props="urn:cbr-ru:msg:props:v1.3">
                                                                  <props:DocFormat>1</props:DocFormat>
                                                                  <props:DocType>ED101</props:DocType>
                                                                  <props:EDRefID EDAuthor="4583001999" EDDate="2018-10-02" EDNo="332"/>
                                                                </props:DocInfo>
                                                              </env:Header>
                                                              <env:Body>
                                                                <sen:SigEnvelope xmlns:sen="urn:cbr-ru:dsig:env:v1.1">
                                                                  <sen:SigContainer>
                                                                    <dsig:MACValue xmlns:dsig="urn:cbr-ru:dsig:v1.1">MII......</dsig:MACValue>
                                                                  </sen:SigContainer>
                                                                  <sen:Object>MIIKtgY....</sen:Object>
                                                                </sen:SigEnvelope>
                                                              </env:Body>
                                                            </env:Envelope>

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от EugenR Посмотреть сообщение
                                                              Скрипт Seting.ps1 сам переподнимает VPN
                                                              Про автоматизацию cisco anyconnect я знаю
                                                              У меня СПО СВК будет еще несколько месяцев и надо работать транспортом КБР-Н без УТА (или аналога)
                                                              Мне интересно существуют Люди которые работали с транспортом КБР-Н на СПО СВК без УТА

                                                              Сам КБР-Н канал не поднимет. В конфиге только учетки сетевого (телнет) и программного уровня
                                                              В КБР-Н нет канального пароля и установки подключения можно взять батник из инета и работать без УТА:
                                                              PHP код:
                                                              @echo off
                                                              set conn
                                                              ="НАЗВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ"
                                                              :: название вашего подключения к интернету
                                                              set login
                                                              ="ЛОГИН ПОДКЛЮЧЕНИЯ"
                                                              :: ваш логин подключения к интернету
                                                              set pass
                                                              ="ПАРОЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ"
                                                              :: ваш пароль подключения к интернету
                                                              set pause
                                                              =30
                                                              :: пауза в секундах между проверкой сединенияесли соединение разорвалось произойдет подключение
                                                              :LOOP
                                                              set connected
                                                              =0
                                                              for /"delims=" %%i in ('rasdial') do (
                                                              if 
                                                              "%%i"=="%conn:"=%" set connected=1
                                                              )
                                                              if %connected%==0 (
                                                              echo %date% %time% %conn% connection not detected. Dialing...
                                                              rasdial %conn% %login% %pass%
                                                              ) else (
                                                              echo %date% %time% %conn% connection is active.
                                                              )
                                                              ping -n %pause% ВПИСАТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ АЙПИ>nul 2>&1
                                                              goto LOOP 2 



                                                              .

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X