UPS поддерживающие PowerChute для банкоматов IBM4783-89

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • UPS поддерживающие PowerChute для банкоматов IBM4783-89

    Всем привет!
    Подскажите люди добрые какие UPS, поддерживающие PowerChute, можно использовать для питания банкоматов IBM4383-89? Материнская плата BTP (386SX25), операционнаяя система OS/2 версия 2.1. Заранее благодарен.
    С уважением IOL

  • #2
    IOL
    APC SMART. Мощность от 700 и выше. У нас на Диболдах стоит 1400.
    А зачем под полуось UPS?. Я понимаю, когда под виндозу.
    Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

    Комментарий


    • #3
      APC Smart. только это бесполезно, потому что нет документированного способа программно закрыть TCS.

      Комментарий


      • #4
        Добрый день !

        У нас стоят на эксплуатации Diebold. И когда мы ставим на них UPS 1000 -1400 VA
        через некоторое время (1-2 месяца) UPS полностью разряжается и перестает держать скачки напряжения. Хотя вроде в течении всего периода отключений нет. Такое ощущение, что во время работы банкомата происходит само разрядка батарей.

        Жду ваших мнений и советов.

        Комментарий


        • #5
          Поэтому и возник вопрос. Мы тоже установили UPS без PowerChute, разрядился через 1-1,5 месяца. Порылся нашел какую-то программулину для APC-ов под OS/2 т.к. на банкоматах у нас все вертится под ней. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь поделился опытом. Неужели капиталисты, производящие банкоматы не смогли спроектировать нормальную работу банкоматов, подключенных к UPS с автоматическим выключением при разряде батарей до определенного уровня? Заранее благодарен.
          С уважением IOL

          Комментарий


          • #6
            IOL
            Вендоры такой мелочью не заморачиваются.
            А наши делают.
            см.БИ-МЫЛ.
            Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

            Комментарий


            • #7
              IOL странно. у нас тоже диболды под упсами, и никаких проблем с саморазрядом батарей нет. Я надеюсь, вы не питаете освещение и хитеры от упса?
              подключенных к UPS с автоматическим выключением при разряде батарей до определенного уровня?
              Вам нужен APC SMART и powerchute for os/2. Есть где-то в дебрях ftp.apcc.com. не найдете - киньте бимыло, я вышлю